1000kV GIS 变电所 VFTO 特性研究摘要 本文结合我国特高压输电示范实验工程,对 GIS 和 HGIS 变电所的特快速瞬态过电压(VFTO)进行了 计算分析和研究。指出 GIS 变电所隔离开关开合短线时可能产生高达 3p.u 左右的 VFTO,对 GIS 本体绝缘和 二次设备可能构成危害。本文研究了 GIS 隔离开关装并联分合闸电阻对限制 VFTO 的作用,建议 GIS 变电所 采用并联分合闸电阻(约 500Ω),提出了并联分合闸电阻的相关参数的建议值。GIS 变电所中的主变压器和 GIS 是经架空线相连接,在变压器上的 VFTO 不高。HGIS 变电所中的 VFTO 不高,在允许范围之内,其隔离 开关可以不装并联分合闸电阻。 关键词 特高压 输电 变电所 GIS VFTO 隔离开关 过电压