1)RJ45-Ethernet接口概述


以太网RJ45接口是目前应用较广泛的通讯设备接口,以太网RJ45的电磁兼容性能关系到通讯设备的稳定运行。户外以太网容易遭受雷击,雷击浪涌产生的过电压和过电流会损坏以太网电磁兼容平衡,为此做好RJ45以太网接口的雷击保护方案显得十分有必要。

 

2)测试标准
IEC61000-4-2(ESD):15KV(air);8KV(contact)

 

3)应用电路

QQ图片20221221151526.png