您好,我在学习设计一个半桥AC-DC电源。
使用3525驱动图腾后是驱动变压器。实测带载后开关管发热比较厉害。
检查开关管Vgs波形如下图(波形是低压测试时测得)。看到管子在关闭时有过冲,导致管子不正常开启。。。请问可以如何优化,谢谢


后来听取了建议,在推动变压器初级串入了33R电阻(12R效果不明显,手上没有20R)
现在没了过冲,但是升降比较缓慢,降低了频率到28K左右。现在效率70%左右(次级用了桥式整流,损耗比较大)
现在的Vgs

现在的主变压器初级带载波形