如何验证Xmc4700sADC诊断测试是否有效?

高工
2024-02-14 16:37:08     打赏

问题陈述:
我正在尝试验证 Xmc4700s ADC 诊断测试是否有效。 我正在尝试验证两个测试:


  • 下拉诊断

  • 上拉诊断

程序:
为了测试下拉测试,


  • 在 3V3 和有问题的 adc 引脚之间连接一个 7 kOhm 的电阻。

  • 数据表说上拉/下拉测试是根据端口逻辑进行的。 因此,我指示内部下拉设备进入活动状态。

  • 我用示波器监控 ADC 引脚。

期望:
预计当下拉设备处于活动状态时,我看到示波器上的电压从 3V3 下降到更低的电压,因为下拉电阻器和我外部连接的电阻器之间会形成一个分压器。 为了进行上拉诊断验证,我将电阻器接地,预计电压将从 0 V 上升。
问题:
我看不到这样的事情发生。 向下拉时电压为稳定的 3V3,上拉时电压为 0V,实际上什么也没发生。 我做错了什么?