我们有一台带有 MCU CYT3BB 的 ECU,对于刷新软件,我们使用的是劳特巴赫调试器。 硬件中已经刷新了有效的引导加载程序。
我们正在开发 cmm 脚本,以便在 JTAG 解锁功能之后刷新应用程序。 为此,我们首先解锁 ECU,然后运行这个脚本来刷新应用程序软件。 如果重置或我们提供电源重启,ECU 就会被锁定。 通常我们在禁用监视程序后才这样做,但我们也必须在启用后对其进行测试。
我们试图在多个软件分支机构运行脚本。 这次启用了监视程序。 我们刷新了一个特定的软件分支,在该软件中,看门狗在几秒钟后触发重置,所以我决定刷新
另一个十六进制文件。 在加载十六进制文件时,在闪烁的步骤之间,触发了监视程序重置,我们收到了一条错误消息 " debug port fail "。 之后我们无法加载新的十六进制文件。 我们尝试对其进行重置和重新通电,但它显示了相同的错误消息。 我们还有另一种选择,使用vflash应用程序来刷新应用程序软件,但为此,需要从CAN网络传输消息。 问题发生后,我们看不到CAN总线上的任何活动。
有人遇到过类似的问题吗? 请问有人能帮忙解决这个问题吗?
共1条