我正在使用 Aurix TC387
当我完全擦除并刷新应用程序软件时,没有保护挂钩,软件功能正在运行,当我关闭 CPU 并进行重置并尝试运行软件时,DSTR 和 DEADD 中显示闪存地址的保护挂钩显示对齐错误。
执行关机并运行软件后出现校准错误的原因可能是什么,因为当我完全擦除并刷新软件时没有出现对齐错误。