这些小活动你都参加了吗?快来围观一下吧!>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » [求助]860T双网口通信奇怪现象

共3条 1/1 1 跳转至

[求助]860T双网口通信奇怪现象

菜鸟
2005-08-25 23:14:15     打赏

各位XDJM辛苦了,我在调860T的板子碰到一个奇怪的问题,大家帮个手吧:
用SCC和FEC分别实现了10M和10/100M网口,驱动已经调通(两个都用来下载过image)
将SCC网口配置成默认boot device,ip为10.204.28.231
在usrAppInit中添加:
ipAttach(1, "motfec");
usrNetConfig("motfec", 1, (char *)NULL, "10.204.28.232");
然后不停的ping这两个端口,结果如下:
两个网口插上网线,都ping的通
拔除FEC网线,FEC ping不通
拔出SCC网线,SCC ping不通
废话?^_^别急着骂我,麻烦您接着往下看:
拔出SCC网线后,FEC也ping不通了,————我晕菜

如果我把boot device改成FEC,则正好相反,变成了FEC拔出后两个都ping不通。

大家给想想辙吧,我头发都急掉了……




关键词: 求助     双网口     通信     奇怪     现象    

菜鸟
2005-08-26 01:04:00     打赏
2楼
问题解决了,两个网口不能在同一网段。

菜鸟
2005-08-26 17:22:00     打赏
3楼

我用的就是Tornado2.2,没有碰到这样的问题,只要确保你的Loadstring ok就行了。另外,多看看论坛里关于fec的老帖子,我这几天可是从中受益匪浅啊。


共3条 1/1 1 跳转至

回复