STC 要求STC解释为何突然不能下载?为何复位时间长
问
真是很莫名其妙啊
这次用STC单片机300多套,第一次已经测试过一遍,正常,未选择P1.0 P1.1条件。
后来出现两个问题,1。个别有时上电复位时间很长??
2。再次更新程序时个别不能下载了。。。。。。。。。
复位使用单片机内部复位,RST直接接到地。
第一个问题,下载时选择P1.0 P1.1条件,还是有板子出现这个问题!!!
第二个问题,不能解释为什么,但是涣片子就好了!
难道真是质量问题吗?迷茫啊 答 1: 等待答案 答 2: 这个问题没有遇到过。有可能是你的串口上有其他的东西,这样会影响下载的。 答 3: ----需要将P1.0 / P1.1 = 0/0,才可以下载这次用STC单片机300多套,第一次已经测试过一遍,正常,未选择P1.0 P1.1条件。
后来出现两个问题,
1。个别有时上电复位时间很长??
----选 “P1.0 / P1.1 = 0/0才可以下载”,禁止ISP,可以解决
----可能您P3.0是通信口,所以建议选择“P1.0 / P1.1 = 0/0才可以下载”
2。再次更新程序时个别不能下载了。。。。。。。。。
----可能您选择了“P1.0 / P1.1 = 0/0才可以下载”
----需要将P1.0 / P1.1 = 0/0,才可以下载
答 4: 看来内部复位要慎用!按照姚工讲的。。。按照姚工讲的。。。加RC复位电路后复位很可靠,问题是板子上不可能搞两个飞起来的玩意儿啊,竟然栽到这上面
答 5: :你是几兆晶振啊?完了,我一个2兆的刚去做板子,也是RST接地,用内部的。
| PCF8574功能模块及其使用被打赏¥20元 | |
| 传感器LSM6DSO及LIS3MDL的功能检测被打赏¥18元 | |
| LPS25HB气压传感器及其检测被打赏¥18元 | |
| HTS221温湿度传感器及其检测被打赏¥18元 | |
| 【S32K3XX】HSE FW 版本更新被打赏¥21元 | |
| 基于ArduinoUNO开发板的AT24C02读写测试被打赏¥16元 | |
| TCS3472S传感器及其色彩检测被打赏¥19元 | |
| 【S32DS】S32K3 RTD7.0.1 HSE 组件配置报错问题解决被打赏¥27元 | |
| 【S32K3XX】MCME 启动 CORE1被打赏¥23元 | |
| AG32VH407下温度大气压传感器及其检测被打赏¥20元 | |
我要赚赏金