共2条
1/1 1 跳转至页
ad7705 ad7705求助!急盼大侠回复!
问
ad7705为何不能连续转换?
现象为上电时能读出一次数据,但是第二次就读不出来了。
读写程序
void adini()
{ delay(200);
ad7705w(0x);
ad7705w(0x);
ad7705w(0x);
ad7705w(0x);
}
void ad7705w(uchar x)
{ TI=0;
SBUF=x;
while(~TI);
TI=0;
}
uchar recive()
{ RI=0;
while(~RI);
RI=0;
return SBUF;
}
void ad7705rd()
{
while(DRDY)
{}
ad7705w (0x1c);
data[0]=recive;
data[1]=recive;
} 答 1: 你的程序俺不会看。但说ad7705不能连续转换,那肯定是你自己的操作造成的。
可用示波器监测DRDY线的波形,如果你不作出改变,那个波形就是固定的。由此可判断你的程序的正确性,并作出改进。 答 2: 看不明。但7705在读时是要写一下设置的。 答 3: 使用7705,要有足够的耐心! 答 4: 多谢各位。问题解决了,电路做了修改。原来是想用单片机的串口直接读写,现在修改为用3条i/o来读,写。现在转换正常了。 答 5: 各位兄弟做电表吧,有没有空认识一下
| 28BYJ-48机械臂实现人脸跟随被打赏¥24元 | |
| 基于RK3506B的片温识读功能的实现被打赏¥25元 | |
| 【瑞萨RA8D1测评】基于FreeRTOS的lvgl移植教程被打赏¥29元 | |
| 电子价签墨水屏开发被打赏¥35元 | |
| 【Ozone】RTT 打印终端使用被打赏¥29元 | |
| BMS保护板绝缘检测功能-不平衡电桥技术绝缘电阻检测设计与实现被打赏¥34元 | |
| 给28BYJ-48三自由度机械臂加一个网页控制台被打赏¥32元 | |
| 用28BYJ-48电机从零搭一台三自由度机械臂被打赏¥33元 | |
| 【英飞凌开发经验】ModusToolbox配置EdgeTalk外设被打赏¥27元 | |
| 基于BQ76952PFBR的BMS保护板热插拔损坏的原因和处理措施被打赏¥32元 | |
我要赚赏金