共2条
1/1 1 跳转至页
我这热电耦放大电路出了什么问题啊?
问
本人正在做一个热电耦测温的项目,热电耦测温电路是: 热电耦,至OP07放大,至V/F(KA331)变成频率。但我用变压器供电时,时间一长变压器开热,+-5V电压有了一点点偏差, 温度显示就有漂移,大约有十度左右。但用开关电源供电时,工作基本正常,但第隔天开机也会有一点偏差,这是怎么回事啊?是不是放大电路中需有电压补偿什么的?请指教。 谢谢!
答 1: 没有加热电偶冷端温度补偿! 答 2: 请问要怎么加啊? 答 3: 估计就是 t.jm 所说的原因热电偶测的是热端与冷端温度之差,所以称温差热电偶。
补偿的方法很多,用什么方法合适,要看你原有的电路。如果你的热电偶信号要经A/D转换然后送单片机,那么测量冷端温度,也送单片机,用查表方式最省事。如果没有单片机,要求纯模拟电路补偿,那就比较麻烦。不过现在有专用芯片,已经将补偿电路做在芯片里,这样的芯片用起来比较方便。
答 4: 不行哦!我在热电耦正端加二极管,也不行哦!救命啊!我真的要完了。
| 在K230DBOX上实现多时段语音提示功能被打赏¥14元 | |
| 使K230DBOX实现相机持续拍照功能被打赏¥12元 | |
| 基于K230DBOX的文本管理器设计被打赏¥14元 | |
| 基于K230DBOX的彩色画板功能实现被打赏¥15元 | |
| 在K230DBOX上实现音乐播放器功能被打赏¥15元 | |
| NXP MCU系列开发板MCULink固件升级方法【VSCode】被打赏¥28元 | |
| 三分钟快速搭建NXP MCU开发环境(VSCode)被打赏¥22元 | |
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
| 【S32K3XX】FlexCAN 模块配置使用被打赏¥30元 | |
| 【S32K3XX】FlexCAN RAM 资源分配整理被打赏¥25元 | |
我要赚赏金
