共2条
1/1 1 跳转至页
际踅涣?20KW 20KW三相异步电动机起动故障

问
请问三相电动机起动时出现强烈震动,转子无法转动。
采用起动方法是直接交流接触起动
不知道是什么原因
答 1: 这么大功率应采用星三角或其他方式的软启动直接交流接触起动是不可取的,启动浪涌电流是额定4~6倍
答 2: 以前都是星角转换启动,现在用变频器控制 答 3: 20KW已经很大的了。建议用自偶变压器分段加速一般直接启动的不宜超过4KW负荷。20KW已经很大的了。建议用自偶变压器分段加速。每相一组,同步换档。
这样对电源影响较小而且启动比较容易。有专门的启动器卖的。不过体积比较大一个柜子。
变频器价格比较高。效率高,体积小是它的卖点。
若原设计就是直接启动的,那么换个合格的启动器为好。 答 4: 20kW的好象大都还是直接启动的吧 答 5: 电机不会有问题吧?比如说轴承,或是接线。 答 6: :)1接错线,绕组首尾端搞错
2电源缺相
3接触器触点损坏 答 7: 同意楼上 答 8: 好像是使用中的故障问题应检查,
1.人工转动灵活,确认无机械故障。
2.3相电压正确无缺相。
3.3个绕组直流电阻平衡,且没有各种短路。
就可确定故障原因了。
当然应由电工师父操作拉。 答 9: 谢谢以上各位其实我对电工知识不是很了解,现在听各位的分析后有点眉目了
【我踩过的那些坑】工作那些年踩过的记忆深刻的坑被打赏10分 | |
【我踩过的那些坑】DRC使用位置错误导致的问题被打赏100分 | |
我踩过的那些坑之混合OTL功放与落地音箱被打赏50分 | |
汽车电子中巡航控制系统的使用被打赏10分 | |
【我踩过的那些坑】工作那些年踩过的记忆深刻的坑被打赏100分 | |
分享汽车电子中巡航控制系统知识被打赏10分 | |
分享安全气囊系统的检修注意事项被打赏10分 | |
分享电子控制安全气囊计算机知识点被打赏10分 | |
【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】【OZONE】使用方法总结被打赏20分 | |
【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】【S32K314】芯片启动流程分析被打赏40分 |