100k 100k以上信号如何隔离?需要什么样的芯片?
问
答 1:
高速光耦
答 2:
呵呵,还没说是数字还是模拟信号呢...
答 3:
模拟信号忘记说了,100kHz以上的模拟信号
已经用过AD,TI的隔离运放,但频带不够。目前市面能买到的只有50kHz频带
其他公司的隔离运放有满足这个指标的么?
线性光耦的话,不知道线性度如何?什么型号?
其他还有什么方法隔离么?
请指教
谢谢! 答 4: 楼主不说,我也就不问了 答 5: 不用芯片,用变压器100kHz用信号变压器正合适
隔离放大器都达不到这么高频率 答 6: 信号变压器?和普通变压器有区别么?需要定做么?请指教 答 7: 主要是频带的问题。普通变压器——也许就是50Hz工频电源变压器吧。 答 8: 买现成的网络变压器就可以,几十kHz以上没问题,再低就不好说了
