PT 请教电力系统里面如何判断PT断线的?急!!!
问
请教电力系统里面如何判断PT断线的?请大家讨论一下,有几种方法,每种方法的优缺点如何?请各位不惜赐教
答 1:
一般方法用的是5A CT
1. 三相电压均小于8V,某相(a或c相)电流大于0.25A,判为三相失压。
2. 三相电压和大于8V,最小线电压小于16V; 三相电压和大于8V,最大线电压与最小线电压差大于16V,判为两相或单相PT断线。
答 2: PT是什么意思? 答 3: 电压互感器 答 4: 请问CT又什么意思啊,见笑了! 答 5: ct:电流互感器 答 6: PT断线保护 PT断线保护框图
『Ua+Ub+Uc』>Uset ─
│─δ——t----发PT断线信号
『3U0 』 <Uset ─
『』:内的为绝对值
