LPC2210 LPC2210的板子,通过继电器驱动电机,总是不停地复位,请教如何解决

问
LPC2210的P0.25接360欧的电阻后连接光耦,光耦导通可控硅后有220V市电.
但是一接风门就不停地复位,这是什么原因啊?
风门是继电机加电机控制的. 答 1: 220V市电直接入板忘了说一下,200V直接入板,请各位帮忙 答 2: 给你的数字电路供电的电源驱动不足是可能的原因也可能是给CPU、复位芯片的电源信号线太细、晶体波动、PCB布线不合适等原因 答 3: greatbin,谢谢你多次回答我的问题greatbin,真是很感谢你啊!
我试着将控制器和电机电源分开供电,就可以控制了,不再复位.
可能是和电源波动有关.但是不知道怎样设计前级电源电路呢?
用220VAC转直流.
