共2条
1/1 1 跳转至页
WDT,IO,P1DIR,P2DIR WDT复位以后IO寄存器(如P1DIR,P2DIR等)是不是被重新初始化?还是保持原来的值

问
胡大可的<MSP430系列FLASH型低功耗16位单片机> Page11上说"I/O引脚及标志位仅在上电时发生初始化,在MSP430上电后或运行中,在RST/NMI引脚上(在复位模式下)加复位信号对各I/O引脚没有影响。"
但就在Page10最后也有下面这段话
"当因为POR或PUC信号引起设备复位后,系统的初始化状态如下:
I/O引脚切换成输入模式。
I/O标识位清除"
这两个地方提到的I/O标志位和标识位是指什么?
WDT复位时P1DIR,P2DIR等与I/O相关的寄存器是否初始化? 答 1: 因为看门狗复位触发PUC,除了输出寄存器保持不变,其他均复位.上电复位触发POR,有点像冷启动,PUC有点像热启动. 答 2: 比如我在WDT复位之前,P1.0输出高电平,我希望在复位之后也是输出高电平。是不是能实现呢?
因为我在仿真时,看到WDT复位后P1DIR被清零,那输出引脚还能维持高电平吗?
