共2条
1/1 1 跳转至页
,5V,12V,5V 大家看这个电源+/-5V,+/-12V,+5V的接法(附图),有没有问题?
问
主要是考虑电路板的数字部分(VCC=+5V)和模拟部分(+/-12V,+/-5V)分开供电;变压器是双输出15V,20W。
实际经过整流桥出来后测的正的一路是+11V,负的一路是-29V,结果单路的7805输出正常,其他两路对称的正负都不正常,不解中。。。。。
还有数字部分和模拟部分的地要怎样分开,因为我的板上到最后它们的还是接到了一起? 答 1: 你的电源地接法不对,你的电源地接法不对,应是变压器的中心抽头接在3300uF的中点(应是上图接同样的地) 答 2: 数字部分(VCC=+5V)负载太重,最好单独一个绕组数字部分和模拟部分的地完全分开,模拟集中一点接地,再一点接数字地
实际经过整流桥出来后测的正的一路是+11V,负的一路是-29V,结果单路的7805输出正常,其他两路对称的正负都不正常,不解中。。。。。
还有数字部分和模拟部分的地要怎样分开,因为我的板上到最后它们的还是接到了一起? 答 1: 你的电源地接法不对,你的电源地接法不对,应是变压器的中心抽头接在3300uF的中点(应是上图接同样的地) 答 2: 数字部分(VCC=+5V)负载太重,最好单独一个绕组数字部分和模拟部分的地完全分开,模拟集中一点接地,再一点接数字地