共2条
1/1 1 跳转至页
ㄐ偶际?MC55 请教:MC55模块经常会断线重连,几十分钟或几小时会有一次断线
问
这种情况到底是信号的问题还是模块的质量问题还是其它问题?
答 1:
你得发心跳包如果信道空闲,网络在一段时间后(各地不同)自动断开,另外该现象与系统设计和突发干扰、网络信号质量等也有关系。
答 2:
心跳每15分钟发一次,有时候发出去就没有了应答.如果说是网络信号的问题,那同一个地方电脑上面用的CDMA,GPRS上网卡都没有出现过断线.如果说是突发干扰,那怎么看起来又象有规律,每个模块的断线的频率大致相同,但信号好的时候断线会少一些.系统设计电源相当稳定,做4000V脉冲群,8000V静电试验都不会出现断线.而且还有一个怪现象,从MC55模块里面读取的信号强度满信号和几乎无信号出现的时间比较多,中间状态很少出现,怪!
答 3:
发心跳包大约等待多长时间没有收到就认为断线比较合适?
答 4:
估计是你系统的EMC特性不够好信号场强不会动不动为零的,那不掉线才怪。
答 5:
心跳包的间隔要实验确定不同地区的网络差别很大,没有统一的规范值。先设小点,再一点点增大。
答 6:
如斑竹所说,需要调整心跳包维持链路
答 7:
是不是电源的问题在给MC55供电的电源加一个大一些电解电容。