共2条
1/1 1 跳转至页
有关远程测控的通信方案问题!
问
目前,有一客户要求PC测控远在10公里左右的现场设备.
在下初步打算用以下两种之一解救方案;
1,单片机-MODEM-MODEM-PC机
2,单片机-PC机-INTERNET-PC机.
请问:
A,方案1中单片机+MAX232后是否可以直接接到MODEM中.可以的话,1台MODEM可联多少台单片机设备(单片机作从机)?
B,方案1中是不是可以自己拉专用线通信,这样的话通信距离是否有限制?
C,方案1中如果是用电信局的公话网,那通信费怎么算,(长期通信)?
D,方案2中是不是保密性不是很好?有没有什么好的加密方法?
答 1: 答案 方案一合适,若用Internet的话,MCU加协议栈就可办到,无需PC,除非数据量很大。数据量很大时,传输线路得用专线宽带或微波定向站。
A:可以,若非同时通讯可用模拟开关或继电器切换,但好的方案是再设计一套MCU数据集中、转发通讯板。
B:可以,但线路施工费用可能十分高昂。
C:市话费标准,但可以和运营商讲价。
D:用现成的加密协议,有很多,但对你的系统实际意义不大。 答 2: 地形允许可用 数传电台 答 3: 10公里差不多可以用GPRS/CDMA了单片机-GPRS DTU-GPRS MODEM-PC机
单片机-CDMA DTU-CDMA MODEM-PC机
答 4: 谢谢各位谢谢chunyang的解答,但很遗憾的是我们公司上层领导考虑到成本及利润问题,没有接这项目!
| 28BYJ-48机械臂实现人脸跟随被打赏¥24元 | |
| 基于RK3506B的片温识读功能的实现被打赏¥25元 | |
| 【瑞萨RA8D1测评】基于FreeRTOS的lvgl移植教程被打赏¥29元 | |
| 电子价签墨水屏开发被打赏¥35元 | |
| 【Ozone】RTT 打印终端使用被打赏¥29元 | |
| BMS保护板绝缘检测功能-不平衡电桥技术绝缘电阻检测设计与实现被打赏¥34元 | |
| 给28BYJ-48三自由度机械臂加一个网页控制台被打赏¥32元 | |
| 用28BYJ-48电机从零搭一台三自由度机械臂被打赏¥33元 | |
| 【英飞凌开发经验】ModusToolbox配置EdgeTalk外设被打赏¥27元 | |
| 基于BQ76952PFBR的BMS保护板热插拔损坏的原因和处理措施被打赏¥32元 | |
我要赚赏金