RS485,200 请问RS485网络总线在200米之内(室内线路)需不需要作防雷处理
问
如题,本人刚开始接触RS485网络安装,对此还不太有经验,请各位指导,谢谢。
答 1:
室内一般无须防雷。
答 2:
为什么我们的室内电脑网络每到夏季打雷就会烧坏交换机会不会是雷电感应从电源处进入?如果是这样的话,对于485网络的终端该如何防范?
答 3:
应该是从市电电源引进的雷应该是从市电电源引进的雷 在雷雨季节由于打雷从市电引近的雷击 还是比较常见的 可以考虑从市电防雷 市面上应该有这种市电防雷设备呢 但也不能保证百分百能防住
答 4:
同意,主要是电源防雷其它得看你的房子了。
答 5:
电源防雷成本就高了整套系统成本都没有一套系统防雷改造成本的10分之一……
答 6:
这是系统问题不是最后一口饭,呵呵。
实在不行,可以只对要害部分防雷,如小的UPS,小有磁饱和稳压器(很贵的交流稳压器)。 答 7: 在室内配电盘处加成品防雷组件即可多数情况应能防护,否则就是你们的供电线施工有严重问题,只好重新布线了,但可以一劳永逸。
实在不行,可以只对要害部分防雷,如小的UPS,小有磁饱和稳压器(很贵的交流稳压器)。 答 7: 在室内配电盘处加成品防雷组件即可多数情况应能防护,否则就是你们的供电线施工有严重问题,只好重新布线了,但可以一劳永逸。