共2条
1/1 1 跳转至页
问
很多书上说浪涌电流是正常工作电流的10~15倍,小弟正在做一个大功率电源,为BUCK电路形式。输出电流为5~20A可调节,所以我设定浪涌电流在200A左右,按此计算了热敏电阻的参数,但是试验中通电后,发现熔断丝烧断,IGBT也直通了,我想是浪涌电流过大损坏了电路,请问各位高人,浪涌电流该如何准确的估算呢。
答 1:
电容两端的电压除以整个回路的内阻“整个回路的内阻”包括电源内阻、电容内阻、导线电阻和中间各个环节的电阻等
答 2: 问楼主“输出电流为5~20A可调节”,这是输出电流。
“所以我设定浪涌电流在200A左右”,这是输入电流。
“发现熔断丝烧断,IGBT也直通了”
熔丝烧断可能是浪涌电流引起的,IGBT坏则可能不是。更有可能是IFBT坏引起熔丝断。
浪涌电流无法准确计算,因为网电源内阻不知道。一般居民区内网电源内阻可能有1-2ohm甚至更大一些,而发电厂附近或发电厂内可能只有此值的百分之一。浪涌电流也没有必要准确计算,加限制电路后能控制在一定范围内就行。
答 3: 请教如果把浪涌电流限制在很低的范围,比如如果浪涌电流为150A,我用热敏电阻限制在30A,把浪涌电流限制在低数值,对整个回路有影响么?
| PCF8574功能模块及其使用被打赏¥20元 | |
| 传感器LSM6DSO及LIS3MDL的功能检测被打赏¥18元 | |
| LPS25HB气压传感器及其检测被打赏¥18元 | |
| HTS221温湿度传感器及其检测被打赏¥18元 | |
| 【S32K3XX】HSE FW 版本更新被打赏¥21元 | |
| 基于ArduinoUNO开发板的AT24C02读写测试被打赏¥16元 | |
| TCS3472S传感器及其色彩检测被打赏¥19元 | |
| 【S32DS】S32K3 RTD7.0.1 HSE 组件配置报错问题解决被打赏¥27元 | |
| 【S32K3XX】MCME 启动 CORE1被打赏¥23元 | |
| AG32VH407下温度大气压传感器及其检测被打赏¥20元 | |
我要赚赏金
