7806 为什么我的7806会烧掉?
问
各位好,本人正在做一个锂电池的测试仪器。请问为什么变压器经桥堆整流后,正端接7812,7805,7806,负端接7912,然后工作不久后,7806变烧掉,一开始工作是正常的,+6V输出。不过后来工作过程发热烧掉了,这是为什么?请指教
!谢谢! 答 1: ? 答 2: 你自己都说了是发热烧掉了估计是负载电流大了,7806有装散热片吗?算算功耗就知道了 答 3: 不建议那么接,容易坏管子,6的负载大 答 4: 负载的正反匹配你考虑了吗? 答 5: 7806的管耗可太大,压差乘电流,算一下,再查手册对照 答 6: 谢谢大家谢谢大家的热心帮忙!因为功耗太大的原因吧!我现在使用了两个变压器,给05,06的是8伏输入,现在应该没问题了!谢谢!
!谢谢! 答 1: ? 答 2: 你自己都说了是发热烧掉了估计是负载电流大了,7806有装散热片吗?算算功耗就知道了 答 3: 不建议那么接,容易坏管子,6的负载大 答 4: 负载的正反匹配你考虑了吗? 答 5: 7806的管耗可太大,压差乘电流,算一下,再查手册对照 答 6: 谢谢大家谢谢大家的热心帮忙!因为功耗太大的原因吧!我现在使用了两个变压器,给05,06的是8伏输入,现在应该没问题了!谢谢!