共2条
1/1 1 跳转至页
M16,T0 用M16的定时器T0时遇到的问题,请指点
问
晶振是4M,想用定时器T0定时50ms,
T0的分频设置为1024,T0的重装值为0x3D,计算实际定时时长为49.92ms
为了验证定时时间,在定时器中断中进行开关蜂鸣器操作,如果以上设置正确,蜂鸣器应该100ms响一次,但是程序的运行结果却不是时长为50ms左右的定时,而是150ms左右,蜂鸣器大概300ms响一次(至少肯定不是100ms)
请问:是否定时器用法有误?或者有什么注意的地方?第一次用,麻烦大家了,谢
答 1: 验证过了理论设置通过,我用studio3.56模拟也通过,问题应该不是定时器的问题,你直接用软件验证就好了,干嘛用蜂鸣器呢? 答 2: 谢谢你的回复!问题找到用studiox.xx模拟我不知道在哪儿看时间,不过后来从读上来的fuse看原来是选择的时钟源不是外部的4M晶振,而是内部的1M
| 基于MCP23S17的输入输出功能模块控制被打赏¥20元 | |
| 【S32K3XX】SPD 软件包使用Link文件修改被打赏¥22元 | |
| Switch-Case局部变量定义问题被打赏¥23元 | |
| 基于米尔TIAM62L开发板的串口通信及应用被打赏¥20元 | |
| PCF8574功能模块及其使用被打赏¥20元 | |
| 传感器LSM6DSO及LIS3MDL的功能检测被打赏¥18元 | |
| LPS25HB气压传感器及其检测被打赏¥18元 | |
| HTS221温湿度传感器及其检测被打赏¥18元 | |
| 【S32K3XX】HSE FW 版本更新被打赏¥21元 | |
| 基于ArduinoUNO开发板的AT24C02读写测试被打赏¥16元 | |
我要赚赏金
