摘 要:讨论单片机与MT500系列触摸屏通讯的设计方法和思路,给出了系统实现的硬件电路和软件编程。
关键词:触摸屏;单片机;通讯;协议
1系统硬件设计
MT500系列触摸屏不能和单片机直接进行通讯,但是它提供了串行通讯接口及主从通信协议和其他设备通讯。主—从通信有两种接线方式,一种是一对一接线方式,另一种是一对多接线方式。由于篇幅的原因,下面只介绍一对一接线方式,一对多接线方式请参阅 EasyBuilder500使用手册。
一对一接线方式如图1所示,接线图如图2。
MT500系列触摸屏上有二个D型接口:PC[RS-232]和PLC[RS-232]口。PC[RS-232]口一般连接到计算机。MT5PC是电缆连接线,PC[RS-232]和PLC[RS-485]共用一个C OM口;在调试过程中建议使用MT5PC电缆连接线,该连接线把共用的COM口分成两个独立的COM口使用。MT500上的PLC[RS-485]或PLC[RS-232]口可连接到PLC。
2系统软件设计
单片机通过主从协议和MT500系列触摸屏进行通讯。
下面是一对一接线方式通信协议的读写命令表。
MT500系列触摸屏的读写发送命令基本相似,发送命令中所有的位置都必须采用ASCII码方式;MT500系列触摸屏和单片机的通讯方式为:9600波特率、1位起始位、8位数据位、无校验、1位停止位。下面给出的是MCS51系列单片机与MT500系列触摸屏通讯的读、写子程序。
3结束语
本文提出的方法已经在实际项目中应用,单片机采集的现场数据上传到MT500系列触摸屏上进行显示,单片机与MT500系列触摸屏之间的通讯十分稳定可靠,取得了令人满意的效果。本文提出的方法稍加修改就可以用于其他单片机和MT500系列触摸屏以及其他系列触摸屏的通讯连接,为系统集成提供了一个新的方法和思路。
参考文献
[1]甘朝晖,张震.计算机与松下FP1系列可编程控制器的通信[J].电气自动化,2002,(5):43-44.
[2]EasyBuilder500使用手册[Z].eView HMItek公司,2002.