这些小活动你都参加了吗?快来围观一下吧!>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 动力电缆与控制电缆能走同一个桥架吗??

共3条 1/1 1 跳转至

动力电缆与控制电缆能走同一个桥架吗??

菜鸟
2007-09-17 20:49:49     打赏
如果走,怎么样防止信号的干扰



关键词: 动力     电缆     控制     能走     同一个     桥架    

助工
2007-09-17 20:50:17     打赏
2楼
可以
控制线最好全部用屏蔽线,注意屏蔽线一端接地
动力电缆与控制电缆分开走

菜鸟
2007-09-17 20:51:07     打赏
3楼
 如果你强电控线没问题,弱电要用屏蔽线,如有TTL,232,485电平,各类传感器,如铂电阻,4-20MA等等

共3条 1/1 1 跳转至