485通讯信号并接分出去可以吗 ?

菜鸟
2007-10-02 15:07:17     打赏
现场智能设备提供一个 485通讯,但是有两台独立计算机要和他通讯,不知道将这个信号在计算机那边并接出去两个 信号,是否可以满足通讯吗 ,有不稳定隐患没有 ?
    那位兄台给小弟指点指点,,这里先谢谢了!



关键词: 通讯     信号     出去     可以    

菜鸟
2007-10-02 15:07:58     打赏
2楼
 没有问题,只要总数不要超过31个设备即可。但是要注意的是,在网络两端不要忘记设置终端电阻。