现场抗干扰接地请教

菜鸟
2007-10-04 12:16:28     打赏
 前几天出去调试系统,所有接线都正确,可是系统只正常运行了一次,之后就再也不能稳定运行了。连续查了两天也没有查出问题来,一直怀疑是干扰造成的,就是没有解决问题。实在没办法了就叫了经验丰富的工程师飞过来,人家过来10几分钟就搞定了,确实是干扰造成的。他把变频器的输入信号的屏蔽层由原来的接地改接到 0V 上就好了。现在我有以下几个疑问,请各位指教指教:
1、屏蔽层的接法是接地效果好还是接到信号的参考电平 0V 上好?我看好多变频器、伺服电机手册上都把 屏蔽层接地,我就是按照这样接的,没想到会出现这种问题。
2、屏蔽层是两端都接地好还是单端接地好?我以前一直认为单端接地好,因为如果两端接地,万一出现电位差,效果反而不好了。但是好多变频器、伺服手册上都是双端接地。对此我对我自己以前的观点产生了疑虑。
3、现在很多工厂都把三相电源的零线和地线接在一起,这种接法是否合理?三相电源零线不会带来更大的干扰?

有没有介绍干扰排除方面的文章推荐一下,现在对这方面知识该好好补补了



关键词: 现场     抗干扰     接地     请教    

助工
2007-10-04 12:16:59     打赏
2楼
“1、屏蔽层的接法是接地效果好还是接到信号的参考电平 0V 上好?”
接地是标准做法,如果,你的地本身没有问题的话,这也是最好的做法。不过,就我见过的现场,地对于信号来说,通常是干扰源。接0V,是一种无奈的做法。
“2、屏蔽层是两端都接地好还是单端接地好?”
高频信号(比如编码器信号)两端接地,如果不能保证两边没有电位差,那么,单端接地也是不得以的做法。
“3、现在很多工厂都把三相电源的零线和地线接在一起,这种接法是否合理?”
除了省一跟线以外,就没有合理的地方了。三相电可能是平衡的,但不太可能每个瞬时都是平衡的。