对"MODBUS-PROFIBUS协议转换模块"的一点看法2
(续) 每一组温控表的MODBUS连续地址占用一条槽位,而且槽位数量是有限制的,说白了,槽位就是人民币.这样,按照我的经验,一个二千多元的MODBUS-PROFIBUS转换模块最多只能连结6-8个温控表.在组态时还要省着用槽位,数据传输能少则少,这和PROFIBUS-DP的高速通讯能力(我设置为1.5M)很不匹配.就象高速公路建好了,但要上高速的收费站太烂了,很多车要上高速很麻烦,在收费站被耽误了.
按照上面的估算,每路温控的造价要增加三百多元到四百多元,比温控表的价格贵多了,所以很多设备用不起.
建议:1.由于转换模块每槽可组态的字节数较多,在温控表应用中,每一组连续地址的字节数较少,剩下的用不到,造成浪费,所以转换模块的制造商是否可以增加槽数,而减少每槽字节数. 2. 温控表制造商,在MODBUS地址分配上,尽量连续,不要间隔,最好每个温控表的MODBUS地址分配是一组连续地址.
这样,每个转换模块可连结的温控表就可多些,以降低造价.