这些小活动你都参加了吗?快来围观一下吧!>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 现场总线的速度计算及比较

共1条 1/1 1 跳转至

现场总线的速度计算及比较

助工
2007-10-13 23:44:23     打赏

几种现场总线的速度比较及计算  INTERBUS传输速率比PROFIBUS慢吗?  INTERBUS的传输速率为500KBps,PROFIBUS的传输速率为9.6K-15MBps。看起来PROFIBUS的传输速率比INTERBUS快,而且SIEMENS公司也号称PROFIBUS的传输速率是世界上最高的。其实不然:  现场总线数据传输属于通讯范畴。从通信理论上看,信号的传输速率与信号的抗干扰能力和传输距离是成反比的,恶劣的自动化输送现场使得现场总线必须以较低的速率进行信号传输;但是并不能一味地降低传输速率,控制任务要求大量的控制数据进行快速而长距离的通信,所以必须在速率和数量之中寻求一个平衡点。有效数据传输率 = 传输速率 ╳ 传输效率,所以提高传输效率不失为一个有效的方法。这样,以较低的传输速率与较高的传输效率就能保证大量数据高速、可靠、长距离地传输。表1是几种常见的工业通信方式的参数。      INTERBUS采用高达52%的协议传输效率,在500KBps时有效数据传输率已将PROFIBUS等其他总线远远甩到后面。更何况在实际工业场合PROFIBUS的传输速率根本不可能达到其宣称的1MBps,至于15MBps更是仅存在于实验室中。所以说INTERBUS的传输速率比PROFIBUS快。而且INTERBUS可以作为香烟卷接包机等高速机械的控制系统而PROFIBUS不能便是最好的证明




关键词: 现场     总线     速度     计算     比较     传输     速率    

共1条 1/1 1 跳转至

回复

匿名不能发帖!请先 [ 登陆 注册 ]