共2条
1/1 1 跳转至页
采用2M传输继电保护业务的影响
2楼
光通信设备检修不会造成保护或安全自动装置的误动
1、光通信设备检修可能引起通道中断,但不会造成保护或安全自动装置的误动。
2、支路卡切换可能导致通道中断长达7秒时间,会引起安全自动装置和继电保护装置通道报警,但通道恢复后报警信号会自动复归。(SDH设备检修、主用卡出现故障、主备卡软硬件切换、增加板卡等工作,在通信通道有误码、中断情况下,保护装置、安全自动装置能检测出通道中断告警,通道正常后也自动复归;已形成环保护通道的安自装置通道,当主通道出现误码、中断时,能自动切换到环保护通道上工作;保护装置、安全自动装置表现正常,不因为在通信设备上工作引起误动、拒动)
3、继电保护对通信通道的要求:误码足够少;差动保护要求收、发双向延时相等;
通道延时对高频保护没有影响。
4、保证安自、继保设备动作可靠性的常用方法之一是采用一系列严格的校验措施,如采用CRC校验、地址校验、求和校验、字节以及位的互补校验、前后报文之间的相关性校验等,保证通过光纤通道收到对侧的数据,如状态量、切机切负荷命令、对侧线路电流采样值、远方跳闸命令等是完全可靠的,不会因为由于通道误码问题误收对侧数据,导致安自、继保误动作。
