如何确定称重传感器信号线?
有一台地磅,传感器接线盒到显示终端的连接线被盗,请大家指点一下接线如何对应,显示终端是大唐(DATANG)HT9800-B 传感器接口是9针的COM口,大家帮帮
共3条
1/1 1 跳转至页
理解错了.
他问的是传感器信号是怎样通过9针插头连接控制器的.不是通讯问题.
一般情况下,传感器分配器输出的电缆是6根线:桥路电压供给线两根;桥路电压反馈线两根;重量测量信号线两根;外加屏蔽线.
判断的方法是:
1,被偷盗的电缆不会把9针插头也偷走吧?
2,传感器分配器输出:
+EXC=桥路电压供给正;
-EXC=桥路电压供给负;
SHIE=屏蔽线;
+SEN=桥路电压反馈线正;
-SEN=桥路电压反馈线负;
+SIG=重量测量信号线正毫伏输出;
-SIG=重量测量信号线负毫伏输出.
3,按9针插头上残留的电缆颜色确定引线:
+EXC=绿
-EXC=黑
+SEN=黄
-SEN=蓝
+SIG=白
-SIG=红
不知道楼主的是否是这样?仅供参考.