这些小活动你都参加了吗?快来围观一下吧!>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 请问,E8a与用户系统连接时,至少要连接哪几根线

共6条 1/1 1 跳转至

请问,E8a与用户系统连接时,至少要连接哪几根线

助工
2008-04-07 14:30:25     打赏

如果自己做个connector与E8a连接,需要至少连接哪几根线??
E8a官方的连接方法是:
Pin NO.              MCU signals
1                               CNVss          *
2                               Vss              
3                               NC
4                               Vss
5                               TxD11            *
6                               Vss
7                               MODE           *
8                               Vcc
9                                NC
10                             Vss
11                            RxD1              *
12                             Vss
13                             RESET          *
14                              Vss

其中带*的必连,NC不用连,Pin 14 好像也必须连
主要是几个Vss搞不清楚,特别是Pin  4   6   10
请解答,谢谢!!




关键词: 请问     用户     系统     连接     至少     几根    

助工
2008-04-07 14:51:15     打赏
2楼
是否可以这样解答:
所有Vss连接到一起,用一根
Vcc用一根
带*的各一根,共5跟
所有的一块5+1+1=7根

如果不使用E8a为用户系统供电,Vcc是否可以不要呢?

助工
2008-04-07 15:22:16     打赏
3楼

您好,因为E8与E8a的连接方式是一样的,现在有中文的E8的连接说明手册。
请在http://cn.renesas.com/fmwk.jsp?cnt=tool_child.htm&fp=/product_catalog/child_folder/&title=%E5%B7%A5%E5%85%B7%E7%94%A8%E6%88%B7%E6%89%8B%E5%86%8C
中下载E8仿真器用户手册另册。

注意:不同的MCU与E8、E8a连接时有可能不同。

至于Vss,建议连起来。
您的见解是对的。

如果不使用E8a为用户系统供电,Vcc还是需要按规定连接,E8或E8a可以通过Vcc检测是否有外部电源。内部是隔离好的。



E8a的用户手册另册,暂时只有英文的(可在您所用MCU产品的工具栏里点击找到相应的E8a连接文档),完全可参考上述E8的连接手册。


菜鸟
2008-04-07 23:55:02     打赏
4楼
连接R8C/17及以后的R8C最方便,因为是单线调试
所有的VSS一根 VCC一根 MODE一根 RESET一根,一共需要4根
M16C根据芯片型号不同稍有不同但是比R8C要多几根

助工
2008-04-08 08:12:26     打赏
5楼
谢谢2位的解答!

助工
2008-04-16 15:21:56     打赏
6楼
不光要注意连接的脚位,也还要注意第一脚的位置(带有个到三角符号的是第一脚)
我有客户的工程师犯了这个错误,通讯错误,花了10多分钟才检查出来。

共6条 1/1 1 跳转至