这些小活动你都参加了吗?快来围观一下吧!>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 示波器地的隔离问题.

共2条 1/1 1 跳转至

示波器地的隔离问题.

工程师
2008-05-14 15:40:30     打赏
调试开关电源时,接上示波器后,漏电保护器动作,细查电路,没发现有短路的地方.
原因是:
将示波器的地接在H桥的漏极端, 由于示波器没有隔离,相当于表笔的负端直接接大地, 所以当示波器探头的地端接的点有电流通过时,即会使漏电保护器跳闸.
解决办法:
1\ 用隔离变压器使探头的参考端与真正的大地隔离.
2. 示波器电源插头用的电源插座不接大地,即用两端插座.
使探头的参考端不接真正的大地.



关键词: 示波器     隔离     问题    

工程师
2008-05-15 17:26:40     打赏
2楼

恩...玩了4年的示波器......


共2条 1/1 1 跳转至

回复

匿名不能发帖!请先 [ 登陆 注册 ]