PID 控制是自动控制中产生最早的一种控制方法,在实际控制工程中的应用最广。据不完全统计,在工业过程控制和航空航天控制等领域,应用 PID控制占 80%以上。然而,传统的 PID 控制算法有它的局限性和不足之处,只有在系统模型参数为非时变的情况下才能获得理想的效果,当应用到时变系统时,系统的性能会变差,甚至不稳定。另外,在对 PID 参数整定过程中,往往得不到全局性的最优值。因此,这种控制作用无法从根本上解决动态品质和稳定精度的矛盾。为此,以实验室热电偶检定炉温度控制系统为例 借助于可编程调节器(SLPC),说明在程序升温控制系统中如何实现智能PID 控制。
1 程序升温控制系统的结构及原理
图 1 为采用可编程调节器 SLPC 构成的热电偶检定炉温度控制系统原理图,为一个具有较大的滞后性、非线性的时变系统,在热电偶校验过程中,要求炉温随时间按一定的顺序变化,即该控制系统中控制器的给定信号是按一定的顺序变化的。在图1 中,传感器经温度变送器将温度信号转换为 1-5V电压信号,作为 SLPC 的测量信号, 调节器的给定值采用程序曲线由 SLPC 软件包内PGM1 功能模块经编程后提供,SLPC 的输出信号经信号隔离模块后送给可控硅移相触发模块,从而控制可控硅的导通角大小,实现程序控温的目的。在 SLPC 中使控制器置反作用: MODE2=1 ,CNT1=3,C 状态(串接外给定,批量 PID 控制)。其中,给定程序曲线用户可根据需要通过对SLPC 进行编程调整。
图1 热电偶检定炉温度控制系统原理图
2 智能 PID 控制的实现
2.1 分段设置 PID 参数
在常规控制系统中,PID 控制是迄今为止算法比较简单、功能比较完善、效果比较好的一种控制算法,其一般形式为
u(n)= Kpe(n)+KI ∑e(n)+KD△e(n) (1)
式中 n 采样序号
u(n) 第 n 次采样时刻的控制器输出;
e(n) 第 n 次采样时刻输入的偏差 ;
△e(n) 第 n 次采样时刻输入的偏差与第 n-1次采样时刻输入的偏差之差;
KP 比例增益
KI 积分系数( KI= Kp T/TI)
KD 微分系数 (KD= KP TD /T)
T —采样周期 TI、 TD 分别为积分时间常数和微分时间常数
由于控制对象程序升温时,其特性变化较大(如0-1000),若采用一组固定的 PID 参数,则各温区的控制效果不能兼顾,控制效果较差。因此,关键问题在于设计出一个 PID 参数随温区的不同而自动调整到最佳值上的控制器,可以将整个测温范围分为高、中、低 3温区,并分别用反应曲线法求出对象在各温区的近似数学模型为:
Gi = Ki .e-τiS/(TiS+1) i=1,2,3 (2)
反应曲线如图 2 所示,由 Ki、 Ti、τi可按表 1经验公式求得各温区的调节器最佳 PID 参数值,
Ki=( △Yi/(Ymax- Ymin ))/( △Xmax -Xmin ),“ Ymax- Ymin” 为测量表头量程范围,“Xmax-Xmin”为调节器输出范围。此外,也可以在不同温区利用 SLPC 自身具有的专家自整定功能,对 PID 参数进行自动最佳选择。对于常规模拟调节器,整个温区只能采用同一个 PID 参数进行控制。在本系统中,采用可编程数字调节器(SLPC)即可实现分段 PID 参数设置。将由表 1计算出的不同 PID 参数,按图 3 所示的 PID 控制程序结构框图编制到用户程序中去;用软件包中的 PGM1 功能模块取得程序升温曲线,以此作为调节器的外给定信号;用LAL1 功能模块实现中温区、低温区的鉴别;HAL1 实现中温区、高温区的鉴别;用 BSC功能模块实现基本控制功能。不同温区分界点及给定复位值用 P 参数设置,程序运行/保持状态的切换利用仪表面板上的 PF 键实现,使用触点输出对不同温区进行提示,并可根据需要进行升温过程的“运行/保持”状态切换以及复位等操作。用 DI03 输入复位信号,DO01、DO02 分别作为低温区、高温区指示。
图 2 对象的反应曲线图
表1 由反应曲线求最佳 PID 参数的经验公式
图 3 PID 控制程序结构框图
2.2 批量 PID 控制
上述智能 PID 控制系统,还存在着调节速度慢的缺点,由于程序升温时,给定值是分档提升的,该控制系统实际为一个给定值不断变化的随动系统,每次升温过程前期,偏差总是很大,而进入恒温阶段偏差相对较小,此时若引入批量 PID 控制方法即可克服以上不足。由于批量 PID 控制方法尤其适用于给定值 (SV) 变化幅度大的场合,其动作曲线如图 4 所示。批量开始,当偏差超过设定值( BD)时 操作输出( MV )为上限设定值 MH(MH 的设置以最大加热电流不超过额定电流为宜)使测量值尽快地向给定值靠拢。当偏差进入到设定值( BD)范围以内时,则切换到 PID 控制。 在切换时 为了避免操作输出值超调,先使输出值下降到 MV = MH - BB,然后进入标准 PID 控制模式。其中 BB为输出返回时的偏置设定。如果一旦进入 PID 控制输出模式,即使偏差超过设定值( BD )但没有超出锁定宽度( BL ),此时仍进行 PID控制。一旦超出锁定宽度( BL )时,则又使MV = MH。如果执行相反动作时,操作输出上限( MH )被下限值( ML )代替,BD、BB、BL、MH、ML通过仪表侧面相应键盘设置即可。图 5 为智能 PID 控制方式下程序控温的实验结果,可见对程序升温对象实现了快速、 准确的程序升温控制。
图 4 批量 PID 动作曲线
图 5 智能 PID 控制方式下的实验结果
3 结束语
对于程序升温装置这样一个具有较大的滞后性、非线性时变系统,单纯采用传统的 PID 控制不会取得较好的控制效果,而采用上述智能 PID 控制方式不失为一种较好的控制方法。其具有不依赖系统精确数学模型的特点,同时又具有 PID 控制器的动态跟踪品质好和稳态精度高的特点。该方案具有广泛的实用性和灵活性,系统用户程序具有良好的可移植性和可扩展性,它与传统的模拟调节仪表构成的系统相比,具有先进性、可靠性;与计算机控制系统相比,它又具有成本低、实用性强的优点。