变频器基本故障分析?(zz)

工程师
2008-09-11 16:26:33     打赏

  1)ECO系列变频器:

  ECO系列变频器是西门子销售非常大但故障最多的机型,主要表现在:输出模块烧坏、开关电源|稳压器损坏、F231故障。其中,ECO变频器在设计上没有考虑功率模块与驱动电路间的间隔电路,导致强电直接进入控制电路,而引起开关电源和 驱动电路严重损坏。

  2)MDV系列变频器:

  其常见故障是驱动电路损坏造成输出模块损坏。其主要原因 是:光电隔离器4506输出的上提电阻损坏短路,使得4506的输入无论是高电率还是低电率,输出送到T95的信号始终是高 电率。变频器运行时,造成同一桥臂二个开关元件同时导通 而损坏逆变模块。

  3)MM420、MM430、MM440系列变频器:

  该三系列变频器是西门子公司目前主推的通用型变频器,其故障现象与ECO、MDV大同小异,但由于其在结构和软件上作了适当的变化,功能较ECO等较为完善,但故障还是较多。

  4)6SE70系列书本型变频器:

  该系列变频器可以说是西门子公司优势产品,市场反映质量较好,故障率较低,常见故障“F008”、“F002”、“F011”等,很多情况下是采样电阻和电流传感器等损坏造成。当然,滤波电容的损坏是值得另外注意的。

  