2009-03-13 09:59:58     打赏
做一个消费类产品, 选用R8C/24, 想自己编写个PC瑞的上位机串口升级程序, 通过串口进行产品程序升级.  它是否有自己的相关串口协议, 单片机这边我需要怎样编程?   望各位指个方向,谢谢!



关键词: 是否     可以通过     串口     进行     程序     升级    

助工
2009-03-16 09:42:05     打赏
2楼

瑞萨有提供类似的ISP软件,并且是免费的,可以去网上直接下载。FDT软件Flash Developement ToolKit就是了。或者有Flash starter软件也可以。


助工
2009-03-18 11:51:28     打赏
3楼

二楼Mr.TonyHuang推荐的作法,如果系统要求简单的话,是最简捷的方法,PC端与下位机程序都不用编写。

另外楼主请参考下面的Application Note:
http://documentation.renesas.com/eng/products/mpumcu/apn/rej05b1166_r8cap.pdf

如果程序在运行中,进行程序更新的话,请根据实际应用情况采用Flash改写模式EW0或EW1模式。在下面页面里也有一些Application note参考。

http://cn.renesas.com/fmwk.jsp?fp=/products/mpumcu/r8c_family/&cnt=Application_Notes.jsp&title=%E5%BA%94%E7%94%A8%E8%AF%B4%E6%98%8E&lid=null
比如:

http://documentation.renesas.com/eng/products/region/rtcn/mpumcu/apn/rcj05b0040_r8c13ap.pdf


助工
2009-03-18 12:06:09     打赏
4楼

助工
2009-03-30 11:25:55     打赏
5楼
貌是网上没法下载瑞萨工程师做好的这个代码。。我试了好几次。

助工
2009-04-12 23:38:28     打赏
6楼
我觉得有个问题比较难解决, 无论用EW0或者EW1都无法对已经编程的区域进行再编程, 也就是说,如果你已经对某地址编程,要想更新这个地址,除非把整个块都擦除, 根据我的测试,只要某byte的内容为FF就可以用CPU模式改写之,否则改写不成功, 不知道我的理解是否正确,有没办法解决这个问题,

菜鸟
2013-03-08 09:39:02     打赏
7楼
R8C/24 是否可以通过串口进行程序升级,有资料吗?能不能一份有用的资料到我邮箱,s06446201@126.com,我将非常感谢。