这些小活动你都参加了吗?快来围观一下吧!>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 请教一个电源输出电感的替代方案

共8条 1/1 1 跳转至

请教一个电源输出电感的替代方案

高工
2009-06-14 22:26:15     打赏

正在做的项目中,有一个电路是这样的:直流稳压电源的输出端接一个大电感,然后给整个系统供电,由于供电线上还要耦合进一个峰峰值400mV的1KHz信号,这根总线既供电又传信号(类似RJ11电话线),所以需要这个电感来产生大的交流阻抗。我们使用了一个变压器的原边做电感,感值够了,但有600欧姆的直流电阻,产生很大的直流压降。

有没有谁用过感值H级的但直流电阻很小的电感,或者有没有什么可行的电感替代方案?比如用有源电路实现。除了恒流源之外,因为负载数不确定,功耗也不确定,恒流源不好做。




关键词: 请教     一个     电源     输出     电感     替代     方案    

高工
2009-06-15 09:37:19     打赏
2楼

你的意思是不是将交流信号全加在这个拥有大的交流阻抗的电感上面?这样的话干扰也加在上面了。


高工
2009-06-15 12:22:11     打赏
3楼
不是的,交流信号是通过这根(既供电又传信号的)总线传给其它N多从机进行通信的,由于信号输出能力有限,要求这根总线上的交流负载很大,所以需要一个电感把电源隔开,否则信号都被电源吸收了。

现在的问题就在如何实现这个大感抗小直流电阻的电感。

高工
2009-06-15 23:31:01     打赏
4楼
我记得EMI滤波器的交流阻抗是挺高的,还有就是你做成LC低通不就可以了么,没必要一定选那么大的电感啊。

高工
2009-06-16 19:01:52     打赏
5楼
以前弄过一个LC低通,可不知哪里竟振荡了,只好不用。
还有,那根总线上最后可能要通过几个安培的电流,LC低通能用吗?

昨天到电子城买了个1H的电感,电阻才零点几欧姆,可惜当直流电流达到10mA时,磁通就饱和了,也就失去电感作用了。只好先用那个变压器了,从机数少时压降还是可以接受的。先把系统把做出来,电源再慢慢想办法。

也随便查查看jpp说的“EMI滤波器”

高工
2009-06-17 18:10:16     打赏
6楼
电感不是有个参数叫额定电流么,你买的时候应该根据电流买的,呵呵。

怎么那么大的电流啊,这个电流要不是连续的,只是瞬态的用LC低通是没问题的,防止振荡,可以在电源线路上串个小电阻,要是连续的就不好弄了。

高工
2009-06-17 18:24:44     打赏
7楼
因为最后需要在总线上挂几十个甚至上百个从机,每个从机电流约20mA,100个就是2A了,即使最后做一些低功耗设计,供电直流电流也还是很大。

菜鸟
2010-03-24 20:06:38     打赏
8楼

一定要是主从式连接?
可以采用星形连接啊。


共8条 1/1 1 跳转至