电能质量分析仪 谐波分析仪 谐波测试仪
各项电能质量指标运行偏差(百分数)应当在第三条所列国家标准允许偏差以内。考虑到电网结构、运行方式以及用户用电特性等因素,各项电能质量指标运行合格率标准为:
(1) 连续运行统计期(年、季、月)内电网频率合格率应不低于99.5%
(2) 连续运行统计期(年、季、月)内电压合格率应当不低于下列值:
1) 专线和10kv及以上受电端的电压合格率为98%
2) (220)V用户受电端电压合格率应不低于95%380
(3) 电压波动与闪变合格率应不低于99%
(4) 三相电压不平衡度合格率应不低于98%
(5) 电压正弦波畸变合格率应不低于98%