2010-08-07 12:50:45     打赏
我做了一个双电压可调电源,但是不知道是变压器的问题还是电路的问题,电路运行是两个电容过热,我把变压器的零线断开,电容不热了,可是,导致两个电压对地的负载太差了,连个led都不亮!可是接上零线,带负载能力强,可是电容发热过高,已近报了一个电容了!我想问的是:这个地该怎么解决
?电路需要改吗?

是c1c2两个2200uf/50v的电容爆了!温度很高!我不懂的是变压器的地要和输出的地连在一起吗?需要做什么处理吗?我只要把这两个地接在一起,电容就发烫!



关键词: 可调     电压     电源     问题    

助工
2010-08-09 10:35:13     打赏
2楼
你的变压器是两路输出的对吧!不知道变压器输出的电压是多少?

理论上变压器的中间的那根底线是可以喝输出的地线连接的,这样才能形成正负两路输出。

你需要确定的是两个三端稳压管引脚没接错吧!

没搞懂你的两个三极管是起什么作用的?

你可以参考一下这个电路图(已经制作成功):

菜鸟
2010-08-10 16:20:05     打赏
3楼

那连个三极管起到一定的保护作用!万一电位器接触不好,电阻一时没有,会产生一个瞬间大大电压!所以,如果用电位器去改变三极管的电压的方式去调节adj的电压,这样要安全些!后来我明白了!变压器的地不能和文压电路的地直接接在一起,要通过一个零欧德电阻,我这样一改,电容就不会发烫了,整个电路正常工作了!