为什么电缆线路停电后用验电笔验电时,短时间内还有电?
fellow
高工
2010-11-17 11:26:16
打赏
只看楼主
1楼
不要奇怪,因为电缆线路相当于一个电容器,停电后线路还存有剩余电荷,对地仍然有电位差。若停电立即验电,验电笔会显示出线路有电。因此必须经过充分放电,验电无电后,方可装设接地线。
回复
收藏
0
关键词:
为什么
电缆
线路
停电
后用
验电笔
验电
短时
736663
jpp
高工
2010-11-17 19:17:21
打赏
2楼
电缆线路的电容还不小呢,平时用1m长左右的电缆,就可以感觉到明显的电容效应。
评论
736680
binhaimee
菜鸟
2010-11-17 20:18:24
打赏
3楼
回路了有静电,或者,感应点压,电缆与接地线接触一下,就可以放电了,试点笔就不会亮了
评论
736825
fellow
高工
2010-11-18 10:13:08
打赏
4楼
还是用工具试试吧,虽然在安全电压范围内,但是现在安全事故太多了,不能大意,珍爱生命,远离危险。
评论
共4条 1/1
1
跳转至
页
回复
匿名不能发帖!请先 [
登陆
注册
]
发新帖
每日签到
有奖活动
【有奖活动】分享技术经验,兑换京东卡
话不多说,快进群!
请大声喊出:我要开发板!
【有奖活动】EEPW网站征稿正在进行时,欢迎踊跃投稿啦
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品
打赏了!打赏了!打赏了!
打赏帖
【FRDM-MCXA156评测】4、CAN loopback模式测试
被打赏
50分
【FRDM-MCXA156评测】3、使用FlexIO模拟UART
被打赏
50分
【FRDM-MCXA156评测】2、rt-thread MCXA156 BSP制作
被打赏
50分
【FRDM-MCXN947评测】核间通信MUTEX
被打赏
50分
【FRDM-MCXN947评测】核间通信IRQ
被打赏
50分
【STM32H7S78-DK评测】TouchGFX制作数字密码锁
被打赏
50分
【FRDM-MCXA156评测】1、I3C温度传感器源码解读
被打赏
50分
【FRDM-MCXN947评测】kick Core1 点亮LED
被打赏
50分
【FRDM-MCXN947评测】添加Rt-thread IAR 环境下运行补丁
被打赏
50分
【换取逻辑分析仪】+体验TEMT6000环境光传感器
被打赏
43分
热门分类
STM32
MCU
通讯及无线技术
物联网技术
电子DIY
板卡试用
基础知识
软件与操作系统
我爱生活
小e食堂