如果你是从事电气设计的,可以过来看看,会让你的设计更加快捷;如果想清楚自己家里的电线安全不安全,也可以过来看看,回家检验一下家里的电线用的够不够粗。呵呵
普通民宅电气负荷的计算
负荷计算的目的是为了合理地选择导线截面,确保电气线路和设备经济、安全地运行。常用计算负荷的方法中有“需要系数”法,该法较简单、精确度较高,且是实用的工程计算方法,因而得到广泛的应用。
一、电器负荷的计算
确定了各用电设备容量之后,将各用电设备分类,即将感性负荷与纯阻性负荷分类。现在民宅中的感性负荷主要有洗衣机、空调器、电冰箱、电风扇、荧光灯中的电感性镇流器;纯阻性负荷主要有电饭(火)锅、电热水器、电热取暖器、白炽灯、加热器等。要进行分类计算。
有功计算负荷等于同类用电设备的容量总和乘以一个需要系数,即
Pjs=Kx?ΣPe
式中Pjs——有功计算负荷(kW)
ΣPe——同类设备的总容量(kW)
Kx——设备的需要系数,它表示不同性质的民宅对电器负荷的需要和同时使用的一个系数,与用电设备的工作性质、使用效率、数量等因素有关。附表是推荐值,仅供参考。
二、工作电流的计算
由于各类用电设备的功率因素不完全相同,又存在感性负荷和纯阻性负荷,因此应分开计算。
1.计算电流
Ijs=Pjs/Ucos∮
式中Ijs——计算电流(A)
Pjs——有功计算负荷(W)
U——额定相电压(V)
cos∮——功率因素(纯阻性负荷的电流与电压同相,即相位差角∮=0,功率因素cos∮=1)。
2.每相有功电流和无功电流的计算
Ia=Pjs/220
Ir=Ia tg∮
式中Ia、Ir分别为有功电流和无功电流(A)
3.总的工作电流计算
Ijs总=根号[(ΣIa)2+((ΣIr)2]
式中ΣIa、ΣIr分别为该相线路上的有功电流、无功电流之和。
Ijs总——总的计算电流(A)
计算好后,便可选择导线截面了。