这些小活动你都参加了吗?快来围观一下吧!>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 有关Maxim IC的I2C通讯问题

共8条 1/1 1 跳转至

有关Maxim IC的I2C通讯问题

菜鸟
2011-01-17 11:57:43     打赏
用户在使用I2C通讯的Maxim器件时,有时会遇到通讯不正常问题。而且,用户反映说程序在控制其它的I2C器件时都能正常工作,因此,总是查不出解决问题的办法。Maxim工程师总结了几条客户经常遇到的问题列举如下:
1)电源电压,要检查器件的工作电源是否符合数据资料的说明。
2)微控制器的输出逻辑电平是否符合器件逻辑电平的要求(特别是控制器和Maxim器件采用不同的电源电压供电时)。
3)通讯时序,通讯时序一定要符合器件的要求,包括起始条件,从地址等。
4)SDA与SCL是否需要用上拉电阻。有时器件需要上拉电阻,有时控制器需要上拉电阻。
5)通讯速率,器件数据资料中一般都规定了最大的通讯速率。
6)对于实时时钟器件,有时VBAT在不使用外部电池的情况下要连接到低。可在数据资料中关于VBAT引脚说明中给出。
目前发现的问题多出现上述情况中的一种或几种。如果还有其它情况,请楼下继续补充。



关键词: 有关     Maxim     通讯     问题    

专家
2011-01-18 10:26:18     打赏
2楼

很多时候器件手册写了,实际用的时候没看到说明


菜鸟
2011-01-18 15:30:03     打赏
3楼
有时候认真阅读数据资料对于加快开发速度是很有帮助的.特别是对一些关键参数和功能引脚的说明.

菜鸟
2011-01-19 15:53:22     打赏
4楼

有关I2C上拉电阻的补充

通常情况下,SDASCL上的上拉电阻有一个取值范围,不能过大也不能过小。

1. 上拉电阻RP不宜过小,一般不低于1KΩ

原因:一般IO 端口的驱动能力在2mA4mA量级。如果RP阻值过小,VDD灌入端口的电流将较大,这导致端口输出的低电平值增大(I2C协议规定,端口输出低电平的最高允许值为0.4V);如果灌入端口的电流过大,还可能损坏端口。故通常上拉电阻应选取不低于1KΩ的电阻(当VDD3V时,灌入电流不超过3mA)。

2. 上拉电阻RP不宜过大,一般不高于10KΩ

原因:由于端口输出高电平是通过RP实现的,线上电平从低到高变化时,电源通过RP对线上负载电容CL充电,这需要一定的时间,即上升时间。端口信号的上升时间可近似用充电时间常数RP*CL乘积表示。如果RC充电时间常数过大,将使得信号上升沿变化缓慢,达不到数据传输的要求。因此一般应用中选取的都是几量级的上拉电阻。

小阻值的RP电阻增大了端口Sink电流,故在可能的情况下,RP取值应稍大一点,以减少耗电。


菜鸟
2011-01-19 17:45:01     打赏
5楼
个人认为在满足上升到2个时间常数的时间小于1/10 settling time的前提下,尽量增大电阻值.

菜鸟
2011-01-20 17:29:35     打赏
6楼

在保证总线长度不超过25英尺的情况下,I2C总线上是可以挂多个物理地址不同的器件的。但是如果器件物理地址相同(或不可设定),就需要I2C总线扩展了。


菜鸟
2011-01-24 11:03:14     打赏
7楼

如果您需要在总线上带多个具有相同地址的I2C器件,就要用到I2C扩展器,Maxim提供这样的器件,您可以参考MAX7356/57/58.该器件可将I2C接口扩展到8个,但是需要控制信号来选择。具体应用以及数据资料请参考下面连接:
http://china.maxim-ic.com/datasheet/index.mvp/id/5893


菜鸟
2011-03-16 18:57:38     打赏
8楼
学习别人的经验 成长

共8条 1/1 1 跳转至

回复

匿名不能发帖!请先 [ 登陆 注册 ]