上图为软起动器一拖五的原理图,单个软起动器可以软起软停,对水泵来说可以
减少水锤现象,由于风机停车惯性大,对于风机可以按用户停车时间要求去停车。
为了减少设备成本,许多用户愿意采用一拖多的形式,但是很多公司如西门子,
ABB 的软起动器在一拖多的形势下,虽然能一个一个软起,启动后将电机投入
电网,但停车时只能自由停车,起不到软停的功能,也丢失了使用软起动器软停,
防止水锤现象的重要功能。唯一施耐德电气公司的软起动器可以实现一拖多软起
软停的功能,软起动器可以任意起动某个电机,起动后把它投入电网,如果想把
某台正在电网上运行的电机停下来,它可以先把软起动器下端与该电机并联接
通,然后把该电机与电网接通的接触器断开,它再带着电机按用户设置的软停时
间,慢慢把电机停下来,最后把软起动器下口该电机接触器断开。等待下一个任
意电机的软起或软停。举例:若电机一正挂在电网上运行,KM2 接触器是吸合
状态,假如要把电机一停下来,软起动器下端接触器KM1 吸合,此时KM1 和
KM2 都处于吸合状态,一秒后KM2 接触器断开,软起动器带着电机按用户设置
的时间慢慢把电机一停下,然后KM1 断开。软起动器处于准备状态,去软起电
机,或软停正在运行的电机。由于电机是直接在电网运行,软起动器保护不了所
有电机,用户必须使用热保护继电器FR1-FR5.