这些小活动你都参加了吗?快来围观一下吧!>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 8051第9引脚的使用

共6条 1/1 1 跳转至

8051第9引脚的使用

高工
2011-02-18 16:10:25     打赏

8051的第九引脚,是复位信号的输入端,高电平有效。当单片机运行时,在此引脚上加上持续时间大于2个机器周期的高电平时,就可以完成复位操作。单片机正常工作时,此引脚应为小于等于0.5V低电平。
此引脚还有第二功能,即为备用电源的输入端。

复用功能怎么使用呢?




关键词: 引脚     使用    

专家
2011-02-18 16:35:27     打赏
2楼
连接一个二极管,当外接电源下降到下限值时,备用电源就会经第二功能的方式由第9脚(即RST/VPD)引入,以保护内部RAM中的信息不会丢失!

专家
2011-02-18 16:44:51     打赏
3楼
可参考次电路(个人的设计):

菜鸟
2011-02-18 22:27:09     打赏
4楼

这个功能还真么实际用过,学习了


高工
2011-02-21 15:04:36     打赏
5楼
好人,谢谢回答,

高工
2011-02-23 13:38:21     打赏
6楼

又学了一招,以前都没考虑过这个引脚的复用


共6条 1/1 1 跳转至

回复

匿名不能发帖!请先 [ 登陆 注册 ]