像这种情况多由电流过大引起;若是工作在高频开关状态,频率高出了MOS管的频率范围也会发烫。供参考。
对于服务器电源中的负载开关这类应用,由于MOS管基本上一直都是处于导通状态,故MOS管的开关特性无关紧要,而导通阻抗(RDS(ON))却可能是这种应用的关键品质因数,建议选用低导通电阻MOS管。像英飞凌最新的几款25V MOS管都非常适合服务器电源和POL应用,导通电阻最低到1 mΩ。如果你的功率密度较大,建议你采用具有很低热阻的CanPAK封装、能实现顶部冷却。
正解 学习了