我原来有一套升温加热系统!现在想改一下,做一个降温保温系统:将一个容积很小的盒子里面的温度从室温降低到10度左右并维持。我用的半导体制冷,用热电阻测温,用一个温控仪表来显示和控制温度,温控输出接一个固体继电器,然后固体继电器再串接电源和半导体致冷片。

是不是可以将原来的系统里的继电器换掉就可以用了?


但具体我不是很清楚是怎么工作的?比如室温是30度,我在温控仪表上设定要达到的温度是10度,是不是换了继电器就可以了??


我知道加热系统是当前温度低于设定温度,输出就使得继电器导通,实现加热。那么,降温系统怎么才能使继电器导通实现降温呢?,但又不知道怎么实现?到底哪里出问题了?各位老师能不能帮帮忙啊???

恳请各位老师指点!!!!!



关键词: 怎样     才能     实现     这样     温度控制    

菜鸟
2011-06-21 14:41:19     打赏
2楼
深圳市新科维电子有限公司
深圳市新科维电子有限公司 www.newkw-ic.com
(深圳市福田区芯科维电子商行)      www.sznewkw.cn
电  话:0755-83253360
手  机:13510286172 鲍先生
网  址:www.newkw-ic.com
邮  件:szbob06@163.com
地  址:广东省深圳市福田区中航路高科德电子交易中心A1830室
CDE部分优势型号!其他系列请来电咨询
941C20P47K-F 941C12W4P5K-F 941C6P1K
941C20P56K-F 941C10P47K-F 941C6P15K-F
941C20P68K-F 941C16P1K-F 941C6P22K-F
941C20W1K-F 941C16P15K-F 941C6P47K-F
941C30S1K-F 941C16P22K-F 941C6P68K-F
941C30S15K-F 941C16P33K-F 941C6W1K-F
941C30S22K-F 941C16P47K-F 941C6W1P5K-F
941C30S33K-F 941C16P68K-F 941C6W2K-F
941C30S47K-F 941C16W1K-F 941C6W3P3K-F
941C30S68K-F 941C16W1P5K-F 941C8P47K-F
941C30P1K-F 941C20S22K-F 941C12P1K-F
941C30P15K-F 941C20S33K-F 941C12P15K-F
930C12W2K-F 941C20S47K-F 941C12P22K-F
930C12W3K-F 941C20S68K-F 941C12P33K-F
930C12W3-3K-F 941C20P1K-F 941C12P47K-F
930C4W2K-F 941C20P15K-F 941C12P68K-F
930C2W30J-F 941C20P22K-F 941C12W1K-F
930C2W30-1J-F 941C20P33K-F 941C12W1P5K-F
<A href="http://www.newkw-ic.com/">深圳新科维电子有限公司</A>

菜鸟
2011-07-05 16:15:15     打赏
3楼
温控表有超温报警啊,用这个降温啊

助工
2012-02-19 23:26:44     打赏
4楼

你有热敏电阻,找个三极管,8050吧,用热敏电阻应该可以控制基极状态,射极或者集电极驱动继电器动作。自己调试一下吧


专家
2012-02-21 22:41:39     打赏
5楼

  1.楼主设计的温度控制系统,传感器用热电阻我觉得不是很好,最好换数字式的温度传感器,这样控制起来方便并且检测环境的精确度高,而且程序容易实现。
  2.继电器物理上它只是起到开关的作用。在此系统上应该是开启和关闭加热或者制冷设备的。和继电器没有关系。
  3.不管升温还是降温,我们只要单片机采集到温度值,然后和设定值比较,再在相应管脚输出信号,控制三极管的工作。三极管在这里起到驱动继电器工作和开关的作用。


高工
2012-02-29 09:41:23     打赏
6楼
虽LZ未再登陆,不知问题是否解决,提出解决方法也无法看到效果;还是说一下。
方法两个:
1、改硬件(PCB板)。一般继电器都是转换触点,将常开改为常闭。这样,原“系统是当前温度低于设定温度,输出就使得继电器导通,实现加热”。就变成,当前温度低于设定温度,输出就使得继电器触点断开,而在高于设定温度时,输出就使得继电器触点导通,实现降温。
2、改软件。将“当前温度低于设定温度,输出就使得继电器导通,实现加热”改成当前温度高于设定温度,输出就使得继电器导通,实现降温。

专家
2012-02-29 10:26:07     打赏
7楼
继电器由常开式的改为常闭式的,或者用三极管或反相器驱动原来常开式的继电器,使之反过来工作

助工
2012-03-02 17:01:11     打赏
8楼

你应该更换继电器的模式,还有在工作模式上要改进


助工
2012-05-21 13:26:24     打赏
9楼

看你之前的加热器是怎么实现控制的了,没有三极管开关,估计是用热敏电阻上的电流驱动继电器吧?这样的话,你把制冷片接到继电器的另外一路开关上不就行了,注意功率驱动部分的规格是否兼容。


高工
2012-07-31 09:20:29     打赏
10楼

降温采用温控表的超温报警功能。继电器用三极管驱动估计要好些。