一般系统的电源和通讯信号端口需要进行雷电测试,电源口的测试波形为4/300us,通讯信号端口的测试波形为10/700us,正负各5次,每次间隔1min。
电源口的测试电压一般要求纵向正负10kv,横向正负5kv,而信号端口的电压一般为纵向正负4kv,横向正负2kv。一般差分信号进行横向和纵向的测试,非差分信号只进行纵向测试。