CAN是一种差分信号标准,广泛用于汽车、工业和仪器仪表行业。
它用于不同系统之间的串行通信,这些系统常常是经长距离连接
到不同的电源系统。由于环境限制,常常使用电流隔离来中断接
地环路或提供物理安全性。
隔离式 CAN 网络的传播延迟比非隔离式 CAN 网络要长,设计起来
可能颇具挑战性。图 1 显示一个使用信号和电源隔离 CAN 收发器
ADM3053 的隔离式 CAN 节点,我们将以它为例来计算所需的 CAN
控制器参数,以便在 20 米电缆上以 1 Mbps 的速度进行通信。
一个 CAN 比特由四个独立的时间段组成 :同步段 (SYNC_SEG)、传
播段(PROP_SEG)、相位段 1 (PHASE_SEG1)和相位段 2 (PHASE_SEG2)。
这些时间段可以在 CAN 控制器中进行编程,对于计算 CAN 控制器
的设置参数至关重要。图2所示为标称比特时间的不同时间段。
计算中使用如下假设条件:
作者:Hein Marais,高级产品应用工程师
电缆长度为 20 m  •
数据速率或比特率为    •
1 Mbps
电缆传播延迟为 5 ns/m  •
CAN 控制器振荡器频率为 •
36 MHz