这些小活动你都参加了吗?快来围观一下吧!>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 【吉时利讲堂】深入了解吉时利2400系列低压数字源表产品线(二)

共1条 1/1 1 跳转至

【吉时利讲堂】深入了解吉时利2400系列低压数字源表产品线(二)

高工
2012-05-18 21:35:13     打赏

再次想深入了解吉时利2400系列低压数字源表产品线,可以从电阻测量准确度、系统速度、扫描工作3读速率、单读数工作模式的读速率、组件这几个角度来看,和大家分享:

电阻测量准确度(本地或远端感测)125

深入了解吉时利2400系列低压数字源表产品线(二)

 

温度系数(0°C~18°C & 28°C~50°C):±(0.15×规定的准确度)/°C。

源电流模式,手动欧姆:不确定度总和=电流源准确度+电压测量准确度(4线远端感测)。

源电压[1]模式,手动欧姆:不确定度总和=电压源准确度+电流测量准确度(4线远端感测)。

6线欧姆模式:适于使用有源电阻防护和防护感测。防护输出电流最大值:50mA(1A量程除外)。准确度取决于负载。计算公式请参见第2033号白皮书。

防护输出阻抗:<0.1Ω,欧姆模式。

注解

1速度=标准(1 PLC)。对于0.1 PLC,增加0.005%量程补偿指标,除了200mV、1A、10A量程增加0.05%。对于0.01 PLC,增加0.05%量程补偿指标,除了200mV、1A、10A量程增加0.5%。

2准确度适于2线或4线模式,当正确调零时。

3仅手动欧姆–除了2420[2]2425[3]2430[4]2440[5]适于2Ω量程以及2410或2400适于200MΩ量程。

4启用源回读,失调补偿开。而且2410、2420、2425、2430和2440也提供类似的准确度增强。

5在脉冲模式,限于0.1 PLC测量。

6除了2440;测试电流缺省值为5μA。

7除了2440;测试电流缺省至为0.5μA。

系统速度

测量1

量程改变速率最大值:75/s。

自动量程测量时间最大值:40ms(固定源)2

扫描工作3读速率(读数/秒),在60Hz50Hz)条件下:

深入了解吉时利2400系列低压数字源表产品线(二)

单读数工作模式的读速率(读数/秒),在60Hz50Hz)条件下:

深入了解吉时利2400系列低压数字源表产品线(二)

组件,在60Hz50Hz)条件下:46

深入了解吉时利2400系列低压数字源表产品线(二)

注解

1 读速率可用于电压或电流测量。关闭自稳零,关闭自动量程,关闭滤波器,关闭显示,触发延时=0,并采用二进制读数格式。

2 纯阻性导线。1μA和10μA量程<65ms。

3 1000个扫描点用固定量程的源进行分析。

4 使用一个上限和一个数学下限进行通过/失败测试。

5 包括进行测量之前的重新设置源到新电平的时间。

6 从测试开始(START OF TEST)信号的下降沿到测试结束(END OF TEST)信号的下降沿的时间。

7 :SOURce:VOLTage|CURRent:TRIGgered <nrf>命令处理时间,不含命令。




关键词: 吉时     讲堂     深入     了解     系列     低压     数字     源表         

共1条 1/1 1 跳转至

回复

匿名不能发帖!请先 [ 登陆 注册 ]