做PCB设计的肯定都听过3W布线原则。但没有哪个规则是万能的,我们都要根据具体的需要进行取舍。
3W原则解决的是板级信号间的串扰问题。在PCB板上信号间串扰无处不在。变化的电流会产生磁场,变化的磁场又产生电场。这样任意两根信号线之间都会存在串扰,只是影响大小的问题。既然串扰无处不在,那我们就要面对它。3W原则能很好的控制信号间串扰,保证信号间串扰引起的电压扰动在百分之五以内。我们还有其他选择么?肯定有。
如果是多层板,减小信号层和参考平面的距离,有效地减小回路面积,这样能减小磁场从而减少信号线对其他信号的干扰。这样就能让信号线靠的更近而不引入问题。或者在信号两边引入屏蔽地,也能减小信号串扰。
在很多讲究成本的情况下,为了减小板子面积很多走线会控制在2W甚至更小,这些时候也不是说板子一定不能工作。Hyperlynx是个很好也很简单的工具能够仿真信号间串扰引起的信号失真,只要信号失真在允许范围内就可以。