这些小活动你都参加了吗?快来围观一下吧!>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 电磁兼容测试经常出现的问题及解决方法

共3条 1/1 1 跳转至

电磁兼容测试经常出现的问题及解决方法

高工
2012-11-26 12:03:41     打赏
       系统功能测量,满足现场功能需要后,进行EMC测量,EMC测量容易出技术是静电、群脉冲、浪涌、射频场传导等。
     1、静电抗扰度检测
    参和了几个项目的静电抗扰度检测,对静电有一定认识。静电分为接触放电和空气放电,静电是积累的高压,当接触到设备的金属外壳时会瞬间放电,会干扰到电子设备的正常工作,可能引起设备故障或重启,在安全性规则较好的场合这是不允许的。
    静电会干扰显示效果,可能出现显示闪烁或黑屏,干扰正常显示和操作。静电还可能引起CPU工作异常,程序死机或重启。
    如果在产品详细设计阶段采用EMC的相关设计,做静电实验不必过分担心,通过设计,对静电积累的电荷进行良好的泄放,不会干扰系统的正常工作。
    2、电快速瞬变脉冲群抗扰度检测
    电快速瞬变脉冲群是一系列的高频高压瞬变脉冲施加在设备上,观察设备是否受到其干扰。防护群脉冲主要的方法是“疏导”“堵”,“疏导”就是提供泄放回路,是干扰在进入系统之前,泄放至大地,良好的屏蔽层接地,可以泄放大部分动干扰,“堵”是使群脉冲滤除在设备之外,增加磁环,效果明显,封闭磁环的效果好于对扣磁环,也可以将磁环加入到板级中,固定在印制板中,这样使设备更可靠。
    对电源线、信号线、通讯线两端增加磁环,可以对群脉冲干扰进行防护。
    3、雷击浪涌检测
    雷击浪涌主要包含两个方面,一个是电源防雷,一个是信号防雷。
    电源防雷主要是针对系统级而言的,系统级设计要按照三级防雷设计,总电源进入端设置电源防雷(如OBO公司的V20-C/3-PH 385),可以对系统的电源进行一级防护,电源经过电源防雷后,进入隔离变压器,隔离变压器可以对电磁干扰信号进行较好的防护,抑制其对系统的干扰。后进入UPS,UPS可以滤除一部分干扰信号,这样电源再进入系统设备,电源是说说纯净的电源,可以使系统更好、更可靠的工作。

 信号防雷是对系统的信号通路进行防护,主要涉及的是板级设计,在板级设计中增加防雷器件,如气体放电管,增加TVS泄放回路,当有大电流时通过配套电阻和TVS、气体放电管泄放,对后级电路起到保护作用。而后信号进行光电隔离,再进入系统,系统可以采集到一个稳定的信号,使系统正常分析判断,正常发出指令,正常工作。另一方面就是设计较宽的信号范围,信号正常波动时,系统正常工作。
    4、射频场感应传导的抗扰度检测
    射感实验可能会对显示信号、采集驱动等造成干扰,可能使显示闪烁或黑屏,干扰设备操作,可能使采集驱动工作异常,采集不到需要的信号,无法驱动现场设备。
    射频实验是0.15k~80M频率范围内对信号线、电源进行干扰,3级强度是10V/m。
    射感防护的原则是将电源、信号线的屏蔽做好,屏蔽层良好接地,选购合适频率进行滤波,将干扰滤除。
    5、辐射发射检测、射频场辐射抗扰度检测
    该测量主要是测量系统的抗射频信号及整体屏蔽性能,只要系统做好良好的屏蔽,系统地线接地良好,系统就可以通过检测。
    通过相关EMC测量,产品就可以推向市场,进行试运行了,对试运行中出现的技术,进行汇总,以备产品的改进。
    电子产品满足相关的EMC测量标准,通过测量,才可以推向市场,用户才能放心使用,极大地减小因电磁干扰发生的事故,对企业的效益、产品的推广起到积极的作用。





关键词: 电磁兼容     测试     经常     出现     问题     解决     方法     系统    

高工
2012-11-27 12:03:28     打赏
2楼
系统最容易出现问题的测试应该是脉冲群和射频场感应传导骚扰抗扰度测试,一个是连续的脉冲干扰,一个是一定幅值的扫频

菜鸟
2012-11-29 16:45:12     打赏
3楼
谢谢楼主的分享,学习了!电磁兼容测试经常出现的问题中的静电问题,我想也可以使用电离室巡检仪,所谓静电无非就是空气中的电离子的含量。

共3条 1/1 1 跳转至

回复

匿名不能发帖!请先 [ 登陆 注册 ]